全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
低压配电室可否使用二氧化碳灭火器?
GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》4.2.5条的条文解释中的表格标识:“对于E类火灾,二氧化碳灭火器适用于带电的B类火灾。”低压配电室火灾是否应该属于E类火灾中带电的A类火灾范畴?这样的话,按条文解释,二氧化碳灭火器是不适用于600V以下的低压配电室火灾的呀。。
且二氧化碳灭火器不适用于A类火灾,那配电室断电的情况下是A类,也不适用啊。。
且根据DL5027-2015《电力设备典型消防规程》F3.1“二氧化碳灭火器适用于扑灭600V 以下的带电B类火灾。”
另外,带电的B类火灾都有什么?能举个例子么??
迷茫了,还请各位大神给予解答,谢谢!!
嗯嗯!!油类变压器场所电压都高于600V,那这样的话,只有汽柴油发电机房才能选配二氧化碳灭火器了~~然后考虑到还有其他介质,还得考虑另配一个其他灭火器~~感觉二氧化碳这个灭火器好鸡肋,哈哈~~