
消防学徒
暂无说说
粉丝:1
关注:3
关注
-
消防控制室
发表评论: 好的,谢谢
2025-05-27 17:16
-
消防控制室
发表评论: 就一个消防控制室
2025-05-27 17:15
-
消防控制室
发表评论: 好的,谢谢。但是我看到好多图纸上消控室都画了电话分机啊
2025-04-14 16:47
-
露天排烟风机相关问题
发表评论: 好的,谢谢
2024-08-13 11:41
-
电动挡烟垂壁距墙的间隙
发表评论: 好的,谢谢
2024-08-05 12:52
-
电动挡烟垂壁距墙的间隙
发表评论: 好的,谢谢
2024-08-05 12:52
-
低于2.2m的净高空间需要装挡烟垂壁吗
发表评论: 好的,谢谢
2024-07-02 16:54
-
公共建筑中
发表评论: 谢谢
2023-11-18 14:35
-
干粉灭火系统
发表评论: 好的,谢谢
2023-07-20 07:32
-
干粉灭火系统
发表评论: 有相应的规范吗,我提了这个问题,但设备厂家那通用规范上第一条说是为规定设置位置
2023-07-19 11:28
-
非消防安全疏散通道上的防火卷帘(防火分区分割处)也采用了两部降可以吗
发表评论: 好的,谢谢
2022-11-23 20:03
-
当设备用房的门直通室外向外开启时
发表评论: 好的,谢谢
2022-11-17 20:10
-
当设备用房的门直通室外向外开启时
发表评论: 好的,谢谢
2022-11-17 20:10
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 我按最大风速算,也没满足规范要求呀
2022-09-30 15:55
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 10m/s的0.63*0.5*10*3600
2022-09-30 15:53
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 老师您好,我遇到一个地下汽车库的防烟分区是212㎡的,只有一个排烟口,尺寸是630*500的,汽车库净高3.4m,他那边设计是要求排烟量不小于15000m³/h,我查了下GB50067-2014是每个防烟分区至少不能少于30000的,(我算排烟量是:0.63*0.5*1*3600),请问老师,这样的设计对吗,我的算法对吗?
2022-09-27 09:44
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 老师您好,我这里有一个汽车库的防烟分区是212㎡的,他的排烟口是630mm*500mm的,只有这一个排烟口,汽车库高度是3.4m的。这样他的排烟量能满足吗
2022-09-27 08:20
-
应急电源与备用电源的实质区别是?
发表评论: 这里切换的应该就是备用电源吧蓄电池也是可以做备用电源的呀
2022-09-24 20:17
-
为什么好多设计的排烟风机接的风口与最大风速相乘的积都小于规范规定的最小排烟量
发表评论: 我是用排烟口的尺寸面积乘以风速算的排烟量,这样对吗
2022-09-24 20:07
-
生产三氯化硼的火灾危险性是什么等级的
发表评论: 氯化氢不燃呀,它产生易燃易爆气体是和铜及其合金的反应呀
2022-09-09 17:02