
喧哗
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
发表评论: 厂家配的是一立方的油箱,实际用的很少
2025-07-22 08:22
-
室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?
发表评论: 我们单位经常做,按石油化工企业防火标准,办公楼的室内室外都是用厂区的稳高压消防给水。压力流量满足要求就行了。
2025-07-09 11:37
-
消防水池取水口数量如何确定
发表评论: 建议不要做太多,看你考虑几辆消防车同时停车取水,消防水池比较长可以多做几个,注意间距就行。
2025-07-03 17:32
-
关于喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力
发表评论: 喷淋和室内消火栓的设计压力以建筑的最不利点计算。水泵扬程=最不利点+高差+沿程阻力损失
2025-07-03 09:55
-
雨淋阀防误喷
发表评论: 雨淋阀根据烟感温感信号启动的啊,你得看看火灾报警的误动作
2025-06-21 08:04
-
沥青罐的火灾延续时间是多少
发表评论: 看你的企业是什么类型,石油化工防火规范和石油库防火规范 火灾延续时间就不一样
2025-06-17 08:39
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 按GB50229火力发电和变电站规范,有关于变电站建筑室内消火栓的规定
2025-06-17 08:30
-
水泵接合器
发表评论: 啥是简易喷淋,自动喷水灭火系统都应该设置水泵接合器
2025-06-16 08:15
-
配电间是否需要设置气体灭火系统
发表评论: 可以看一下建筑设计防火规范8.3.9的条文解释,高层建筑的配电室需要设置。
2025-06-12 14:02
-
汽车库灭火器配置
发表评论: 我觉得应该参照 电动汽车分散充电设施工程技术标准 GB/T51313-2018 >
2025-06-03 13:37
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 消防泵房出来的是环状管网,自喷是支装的,所以自喷接的是1个点,室内消火栓需要接2个点,设置阀门分开就行了
2025-05-29 08:57
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 最好不在室内消火栓的环管上接,自喷的给水管道可以接在室内消火栓的入户管上(注意不要接在环上),设置一个阀门,然后自喷水泵接合器,然后报警阀组
2025-05-28 16:15
-
室外消防给水系统供水形式
发表评论: 可以研究一下GB50974,室外消火栓可以用市政供水,但是市政供水需要满足两路供水条件和流量管径要求。市政供水不满足两个接点、流量、管径等要求时,应设置室外消火栓泵和消防供水管道并满足室外消火栓流量和管径要求。
2025-05-27 10:12
-
严寒地区钢筋混凝土高位消防水箱是否需要水箱间?
发表评论: 有防冻措施就可以了,可以电加热,设温控器连锁
2025-05-19 13:44
-
厂房间的连廊是否必须安装喷淋
发表评论: 我们单位的理解是是否有防火门,根据建规6.6条,建筑专业无法进行防火分隔的场所应设置防火分隔水幕。
2025-05-10 10:06
-
消防水泵房可以露天设置吗
发表评论: 建规没说过这方面,但是实际上见过楼顶水箱稳压泵是露天放置的。其他行业规范,消防泵室外放置需要做好防水防潮什么的就行
2025-05-08 11:36
-
棚类建筑室内消火栓
发表评论: 先问建筑专业的定义 这是属于民建建筑、还是工业厂房、仓库,然后根据规范做,如果建筑认为棚类属于构筑物,就不做
2025-03-07 17:14
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论:
2025-03-03 10:54
-
现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
发表评论: 规范没有强制要求,个人认为,如果稳压泵是从消防水池吸水,就需要联动给消防水池补水。如果仅消防泵从消防水池吸水,消防水泵不运行,也不自动巡检,那么按规范定期进行消防水位检查,可不进行联动水井深井泵。
2025-02-25 09:52
-
关于低压压力开关,流量开关、报警阀压力开关连锁启泵
发表评论: 应该都做啊,没有条文说最少一种就可以
2025-02-21 11:29