  • 星级酒店8层酒吧改造成抽雪茄区
    发表评论: 我的理解按照吸烟室处理,改成感温探测器,尽可能控制可燃物,不允许出现易燃物。

    0 1 2025-07-21 00:07

  • 消防供配电
    发表评论: 你这个问题有争议,按照正常思路,每个建筑体量不同、危险性不同,消防设备供电要求不同,例如一个项目有超高层、也有一个很小的门卫,那么分别按照自身要求考虑供电要求。所以你这个也是一样,单独看每个建筑的供电到底是几级。《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10.1 消防电气,单独看每个建筑。

    0 0 2025-07-21 00:01

  • 体育馆比赛场地的人员密度应该取什么值,按照哪条规范
    发表评论: 人员密度应按照固定座位计算,依据《建筑设计防火规范》第5,5,20条

    0 0 2025-07-20 23:56

  • 住宅下方可以开餐饮吗
    发表评论: 如果定性为商业服务网点,那就是按照规范,小型营业性用房。如果下部定性为公共建筑功能,那就可以做餐饮,但是与住宅之间必须做好分隔,疏散独立。2.1.4 商业服务网点 : 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。具体依据《饮食建筑设计标准》 JGJ64-2017

    0 0 2025-07-20 23:53

  • 消防给水消防泵选型依据
    发表评论: 流量确定‌:依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),依据功能、耐火等级、体积查表;扬程,依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第10.1.7计算;功率:水泵轴功率是指电动机传递给泵轴的输入功率,计算公式包含流量(Q)、扬程(H)、介质密度(ρ)、重力加速度(g)与泵效率(η)等参数,常见表达式为P=ρgQH/(1000η)或简化式P=2.73HQ/η所以功率计算比较复杂,需要先确定流量、扬程、效率等参数。

    0 1 2025-07-20 23:48

  • 七氟丙烷气体灭火剂储存容器检验周期
    发表评论: 依据《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)规定,七氟丙烷不属于惰性气体范畴,所以七氟丙烷灭火气瓶的检验周期为3年‌。‌‌‌‌

    0 0 2025-07-20 23:41

  • 温室大棚的火灾危险性怎么定性
    发表评论: 建规不适合农业建筑,我的理解他不是建筑物。如果定性,与大棚的使用功能有关。看看这两个规范有没有

    0 0 2025-07-20 23:39

  • 公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积需要每层(含地下室)都一致吗?
    发表评论: 没有要求必须都一直,但是都需要保证满足最小净面积,满足分隔要求。

    0 0 2025-07-20 23:35

  • 厂房内中间仓库的设计流量问题
    发表评论: 你建筑整体定性为厂房,所以一定按照厂房查流量。

    0 0 2025-07-20 23:33

  • 预作用系统末端压力表量程问题和空压机选型参数。
    发表评论: 预作用系统末端压力表量程选取 ‌最小量程要求‌:末端试水压力表量程不得低于40kPa,以满足系统启动和报警的最低压力需求‌1。‌量程范围计算‌: 预作用系统准工作状态气压通常为0.03~0.05MPa(30~50kPa),建议选择量程为实际工作压力的1.5~2倍‌。示例:若系统压力为40kPa,推荐量程为60~80kPa(优先选用标准系列如60kPa或100kPa)‌2。‌指针位置优化‌:正常工作时指针应处于量程的1/3~2/3区间(如60kPa量程表,指针应在20~40kPa范围内),避免长期满量程或低量程运行影响精度和寿命‌3。‌安全冗余‌:最大压力不得超过量程的3/4(如60kPa量程表,最大压力应≤45kPa)‌4。空压机选型参数 ‌充气时间要求‌:预作用系统配水管网充气时间应≤2分钟,需根据管网容积计算排气量‌。‌5。‌工作压力匹配‌:空压机排气压力应比系统设定压力高1~2bar(如系统设定0.05MPa,空压机选0.6~0.7MPa)‌

    1 0 2025-07-18 23:34

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 看《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-20177.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板: 1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板; 2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。你现在的情况要考虑以下规范:7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:       1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。       2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

    0 0 2025-07-18 23:25

  • 冷库常温穿堂是否需要设置喷淋
    发表评论: 依据《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库,应设置自动灭火系统。穿堂也应该设置。

    0 0 2025-07-18 23:22

  • 封闭楼梯间的首层不装门可以吗
    发表评论: 如果直通室外的门可以不用防火门;只要在首层还有开向楼梯间的门,那就需要安装防火门,形成封闭楼梯间或扩大的封闭楼梯间。

    0 0 2025-07-18 23:19

  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房。民用建筑内的附属库房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

    0 0 2025-07-18 23:17

  • 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
    发表评论: 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构的安装: 1. ‌安装方式要求‌ ‌明装为主‌:手动远程执行机构(如手动按钮或钢丝绳驱动装置)需明装固定,确保操作人员可直观识别并快速操作‌。不得隐蔽安装,需直接暴露于可见位置‌。 2. ‌安装位置及高度‌ ‌距地高度‌:应设置在距楼地面1.3m~1.5m之间,便于人员操。 ‌就近原则‌:需紧邻所控制的排烟阀(排烟口),标识清晰,避免误操作‌。规范依据《消防设施通用规范》2.0.10 条,消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

    0 0 2025-07-18 23:12

  • 电梯前门口防火设置
    发表评论: 依据《建筑设计防火规范》3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

    0 0 2025-07-18 23:05

  • 建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动
    发表评论: 因为防火卷帘一般不用于疏散(丙丁戊类仓库除外),所以不考虑其疏散。最保险的办法,平时卷帘降落下来,需要的时候临时升起来;第二,不管哪个建筑发生火灾,都应该降落防火卷帘;第三,注意温控释放装置的设置高度,便于操作。第四,内外设操作按钮。

    0 0 2025-07-18 22:59

  • 建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
    发表评论: 家具制造类厂房属于丙类厂房,符合规范中制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的分类。 ‌ 单层面积:7956㎡远超1500㎡标准; 因此,该家具板项目单层丙类厂房需设置火灾自动报警系统。

    0 0 2025-07-18 22:50

  • 歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
    发表评论: 楼层建筑面积大于300平米。这点很关键,其实你明白他为啥这样规定,就很容易理解和记忆了。他是怕为了降低消防设计故意拆分。例如一个三层的建筑,每层500㎡,如果他拆成两家歌舞娱乐,不就钻空子了吗?所以他规定的这个楼层建筑面积500㎡,>300㎡了,你就得上自喷;还有一点,歌舞娱乐场所本身火灾危险性较大,如果他不设喷淋,发生火灾影响其他区域,所以他要考虑整体影响。

    1 0 2025-07-18 22:45

  • 多线盘手动启动消防泵视频
    发表评论: 调整一下接线端子即可。

    0 0 2025-07-18 22:24