体育馆比赛场地的人员密度应该取什么值,按照哪条规范

体育馆比赛场地的人员密度应该取什么值,按照哪条规范

zhlllll | 2025-07-18 17:54
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-20 23:56 00 [回复]举报

人员密度应按照固定座位计算,依据《建筑设计防火规范》第5,5,20条

李勤 2025-07-21 08:20 00 [回复]举报