消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

阿龙

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 厂房内中间仓库的设计流量问题
    发表评论: 1、你要先确定你厂房的火灾危险性(甲、乙、丙、丁、戊)。2、有中间仓库的要符合中间仓库的防火分隔要求,在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致。3、室外消防用水量以高层厂房的标准确定。

    0 0 2025-07-21 15:11

  • 大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?
    发表评论: 19年的教材改版,案例分析就偏向于实际工作中遇到的问题。而实际工作的遇到的故障问题本来就千奇百怪,所以不必纠结答案的对错,你要想的是现实里你遇到的这个问题你怎么去解决。而这些问题的答案很多都没有办法在书上得到,你要真的想从事这个行业,建议先找个消防维保的工作干着,多跑跑现场比你刷100道案例有用的多,“读万卷书不如行万里路”。

    0 0 2025-07-14 11:58

  • 丙类服装厂
    发表评论: 你丙类厂房耐火等级三级最多只能设置2层,所以你4层最少得二级耐火以上。

    0 0 2025-06-09 17:12

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 部分小型场所里,接了控制线的可以,没接线的不能参与联动的不行。

    0 1 2025-06-04 11:49

  • 丙类服装厂
    发表评论: 最少得二级耐火,丙类三级耐火最多2层。

    0 2 2025-06-03 16:14

  • 报警阀后这个是什么阀门,有什么作用?
    发表评论: 1、从视频上看好像是减压阀,不太可能是泄压阀.2、应该安装位置错了,应该安装在水源侧,不应安装在系统侧。3、从视频上的压力表看来,系统压力并不高,也就4-5公斤压,不需要安装减压阀。

    0 0 2025-03-06 14:26

  • 请问下面图片中泵房吸水干管与水池引入管的连接形式会产生气囊吗?
    发表评论: 变径连接时,应采用偏心异径管件管顶平接。

    0 0 2025-03-05 08:53

  • 消防高位水箱补水慢怎么解决
    发表评论: 管网的压力用消防水泵打个几十秒就补起来,水箱的水就只能等它慢慢补了,要是还嫌慢就增加补水管或者加大补水管管径。

    0 0 2025-02-19 11:31

  • 消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
    发表评论: 规范要求的是附设在建筑内的消防控制室的门要设乙级防火门,你图纸上的消控室的另一个门直通室外的话可以不用设置防火门。

    1 0 2025-02-05 11:51

  • 消防泵的启停要求
    发表评论: 根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017)9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定: 1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况; 2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录; 3 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况; 4 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;综上消防水泵和柴油机消防水泵都是每月启动一次,正常启动几秒钟就行了,如果管网较大或者老化严重的话建议关闭出水管路阀门再测,要不然可能会跑水。

    0 0 2025-02-05 11:43

  • 配电室是不是重点防火部位
    发表评论: 配电室是重点防火部位,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十九条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。

    1 0 2025-02-05 08:45

  • 消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
    发表评论: 规范还要求消防水泵控制柜必须设置机械应急启泵装置,这个不需要密码,火灾时没有自动启可以用

    0 0 2025-01-22 14:33

  • 建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
    发表评论: 那就要看建筑使用功能了,可以做一部疏散楼梯的条件如楼上说的:除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;其他公共建筑的话都要最少设置2个疏散楼梯。

    0 0 2025-01-22 10:06

  • 建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层
    发表评论: 个人理解:一般情况下一层如果超过200平了,楼上部分肯定也是超过200平的,所以不太会出现你想的那种楼上超过了200,做2部楼梯,一层不超过200平而不用做2部楼梯,这样下小上大的建筑也不太合理。

    0 3 2025-01-21 17:30

  • 歌舞娱乐场所排烟
    发表评论: 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:  6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;按照整体面积算的话都需要设置

    0 0 2025-01-10 16:08

  • 低压压力开关问题
    发表评论: 我之前也碰到过这样的问题,就是管网进空气了。你可以把出水管路关了,启一下泵看看,是不是哪里的法兰螺丝松了,看到漏水点后紧一下螺丝,再启泵看看,应该就恢复了。也有可能是压力开关坏了。

    0 0 2025-01-09 08:36

  • 土建风道风压计算值问题
    发表评论: 按照建筑《排烟防烟系统技术标准》GB51251-2017中

    0 0 2025-01-07 17:30

  • 安全疏散距离的要求
    发表评论: 其他高层建筑的话,4个袋型走道尽端房间疏散距离不大于20m,建筑内全部设置了自喷的话,可以不大于25m。

    0 0 2024-12-31 17:28

  • 安全疏散距离的要求
    发表评论: 5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:      1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。看你这个是什么类型建筑了,比如一二级单多层的话最多可以22m,建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

    0 2 2024-12-31 10:54

  • 消防配电线路敷设相关问题
    发表评论: 建规这一条已经废止,现在已经不是强条了,个人认为所有消防设施设备的电气线路都属于消防配电线路,消防配电线路又分为供电线路(耐火)和传输线路(阻燃)两种,实际中消防施工一般能穿管或在线槽里敷设就行了,很少施工单位会去做防火涂料(除非甲方钱多)。

    0 0 2024-12-31 10:03

积分
52
提问
1
回答
51

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭