
追风赶月
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
柴油机消防泵的耗油量如何计算
发表评论: 耗油量(L) = 功率(kW) × 燃油消耗率(g/kWh) × 运行时间(h) ÷ 柴油密度(g/L) 举例:功率、燃油消耗率查柴油机的铭牌信息。另:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
2025-07-21 17:39
-
宿舍楼、食堂门的要求
发表评论: 单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位; 3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
2025-07-18 17:56
-
歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
发表评论: 8.3.4解释:任一层的建筑面积
2025-07-18 17:22
-
关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
发表评论: GB 51309-2018施行日期:2019年03月01日,4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定: 2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;你这个因为完善系统所以还是要执行的。
2025-07-18 17:07
-
大型企业界定
发表评论: 可以参照本省的消防救援机构
2025-07-18 16:44
-
防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
发表评论:
2025-07-18 12:04
-
半地下室概念模糊
发表评论: 建筑防火规范GB50016-2014(2018年版):半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。
2025-07-11 18:12
-
直通室外是什么意思
发表评论: 开门就见室外,最短路径。
2025-07-11 18:05
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 消火栓、喷淋管道与桥架的安装需要保持安全距离,或者在桥架上方做防水处理,避免水系统与电系统引发其他事故。
2025-07-11 18:00
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >
2025-07-11 17:50
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积 2、流速。 假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。
2025-07-10 17:48
-
消防控制室面积是出自哪个规范?
发表评论: 地方上有解释:举例1、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)第9.10.1: 新建的消防控制室宜设置在地上1层或直通下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡,每人使用面积不应小于4㎡。举例2、 湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)3.4.10新建的消防控制室应设置在地上一层靠外墙部位、坡地建筑的任一首层或直通 地下一层下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡。
2025-07-09 17:43
-
关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
发表评论: 参考清单《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024或(GB50856-2013)https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_d4d841f262b5415dae61fc9aa11da9d4.html
2025-07-09 17:30
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》的通知豫建设计[2023]278号:任何时候疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于 2.1m。疏散路径的固定或电动挡烟垂壁距地高度均不应小于2.1m,其他部位低于2.1m的挡烟垂壁应有人员通过时的安全措施。
2025-07-09 17:10
-
消防设施维保
发表评论: 1、中华人民共和国消防法: 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (三)对建筑消防设施,确保每年至少进行一次全面检测完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 2、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号) 第二十七条 单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。 第二十八条 设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
2025-07-09 16:22
-
水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
发表评论: 泄水阀属于阀门,减压阀比如超压泄压阀是属于阀门的安全阀类别,他有个参数泄压数值需要设定压力。
2025-07-09 11:49
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以,建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2025-07-09 11:28
-
车间内的局部钢平台是否要计入防火分区面积
发表评论: 需要确定一下钢平台的使用功能是否用于:操作平台、或者检修平台。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第3.3.1:6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
2025-07-09 11:18
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025
2025-07-04 17:38
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 1、建规5.1.2 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。疏散走道两侧的隔墙:不燃性+耐火极限1h; 疏散走道两侧的防火玻璃需同时满足耐火完整性和隔热性,隔热性要求背火面温升不超过限值。如果采用防火玻璃的话,建议采用隔热型防火玻璃(A类) 2、建规6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
2025-07-04 17:16