“法无禁止皆可为”vs“法无授权即禁止”
粉丝:5
关注:0
关注
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 只废除了该条文强制性,并未废除该条文,若该条文通规有明文规定,则执行通规条文。
2025-07-21 10:35
-
公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积需要每层(含地下室)都一致吗?
发表评论: 规范至规定了最小值,只要满足最小值,其取值并没有要求一致。
2025-07-21 09:02
-
厂房内中间仓库的设计流量问题
发表评论: 按最大设计流量选取
2025-07-21 09:01
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 一层本就直通室外,只需培训机构防火单位与其他部位进行防火分隔,且有2个安全出口就行。
2025-07-21 08:58
-
建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
发表评论: 结论:规范不明确,个人觉得可设,若设计给出了合适的理由,则可不设。
2025-07-18 16:51
-
气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动
发表评论: 应与厂家沟通,应该可以的,且规范有明确要求。
2025-07-18 16:40
-
歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
发表评论: 楼层建筑面积,与营业面积无关。
2025-07-18 16:33
-
多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求
发表评论: 你问的是2个距离,1.办公区任一点至疏散门的距离不大于22m;2.办公区疏散门至安全出口的距离,位于两个安全出口之间的疏散门,则距离不大于40m,袋型走道则为22m;也就是说办公区任一点至最远点安全出口距离不大于62m。
2025-07-17 11:36
-
如何计算建筑体积
发表评论: 按功能分区分别计算用水量,如地上按其功能分区计算用水量V1,地下按功能分区计算用水量V2;则该建筑用水量取V1和V2的最大值,且消防水泵取值也需要按最大值取值。
2025-07-16 16:38
-
一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
发表评论: 需要,应按通规要求执行,通规未明确其不设,则需要设。
2025-07-16 15:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 规范明确是“最近”,但是同时需要满足两个安全出口之间不大于62.5m。
2025-07-16 15:48
-
消防开业前问题
发表评论: 与是什么场所无关。
2025-07-16 15:20
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 也可以采用桥架防水处理,达到防火目的,但这个方案需要得到当地消防机构同意,明确桥架处理长度。
2025-07-11 16:00
-
直通室外是什么意思
发表评论: 就是没有走道,开门就通室外。
2025-07-11 09:39
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算
2025-07-10 13:57
-
燃气标间不能设在厨房内?
发表评论: 你同事是对的。
2025-07-10 13:54
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 要看临街商铺的体积,体积大于5000,则不行;若体积小于5000,规范不明确,但人防工程里则可以使用1股水流。
2025-07-10 10:06
-
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?
发表评论:
2025-07-10 09:51
-
小区商业服务网点能向小区开门开窗吗?如图
发表评论: 这个叫水平组合建造,还有一种是垂直组合建造。
2025-07-09 08:53
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以,消防电梯机房之间也需要分隔。
2025-07-09 08:43