全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
甲类场所火灾自动报警产品是否可用本安型?
请教诸位大佬,甲类场所(白酒库),火灾自动报警系统探测器主要为温感,现在遇到这样一个问题:肯定是用防爆型产品,但纠结用隔爆型还是本质安全型(隔爆型和本安型在使用条件上都能满足)。隔爆型产品价格过高,本安型需要配安全栅使用,但安全栅需要设置在安全场所,本栋建筑中没有严格意义上的安全场所。也咨询了一些厂家技术人员,有的说这种甲类(乙醇)场所只能配隔爆型,不能用本安型;有的说可以用本安型,将安全栅放在一个隔爆型的端子箱内,也能满足安全栅的使用要求。
从防爆设备的定义(在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备)来看,采用本安型方案,温感这肯定没问题,将安全栅放在隔爆型的端子箱内也能满足防爆的要求(即使安全栅发生短路等情况,有隔爆型端子箱保护,也不会引起周围爆炸性环境的点燃)。但苦于找不到相关的条文支持,拜求诸位大佬指点,感激不尽。
另补充一下,本爆炸危险区域为2区,隔爆型、本安型温感都可使用。
那将安全栅放在隔爆端子箱内,算不算是安装在安全区域呢?