全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于灭火器年检的时限
根据建筑灭火器配置验收及检查规范里,干粉灭火器第5年后,每满2年进行年检,意思就是第三年进行年检,那就是三年一检的意思吗?
消防网友73813 2024-04-30 11:28 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据建筑灭火器配置验收及检查规范5.3.2条规定:手提/推车式干粉灭火器自出厂5年后首次维修,以后每2年维修一次,直到规定10年的报废年限。比如:2024年5月1日出产的干粉灭火器,到2029年5月1日应进行首次维修检测,以后分别在2031年5月1日和2033年5月1日再次维修检测,直到2034年5月1日达到10年报废年限停止使用。
希望对你有所帮助!
谢谢 长知识了。