全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
灭火器的选配:110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
13914996940 2024-03-26 08:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考《消防设施通用规范》10.0.1 第5项 带电设备电压超过1KV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。110千伏的变压器起火时应该是不能轻易断电的。
zyx562431699 2024-03-28 15:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应采用水喷雾或细水雾系统
13029082207 2024-03-29 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
问题1:需要配
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
变压器房主要属于带电火灾,因此,应配置灭火器。
问题2:
同一规范:
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。