全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
黄辉 2024-03-07 10:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建议参考这个文章。
灭火后的通风换气,参考以下条文,在认为判定火灾已扑灭的情况下,手动启动。
6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
喜欢晴天 2024-03-07 15:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火区域的风机主要作用是平时换气和事故后排烟,所以在消防领域只有停止逻辑,没有启动逻辑。
在气体灭火剂喷洒前,风机应停止,避免灭火剂的浓度被降低,影响灭火效果。
潘天坤 2024-07-01 00:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
当设置在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的气体灭火系统时,可以将排烟系统改为气体灭火后的机械排风(事故通风),但是注意气体灭火后的机械排风应设置在防护区的下部
当设置排烟系统 (包括自然排烟系统和机械排烟系统)时,不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟,以保证灭火系统实施有效灭火
建筑防火通用规范条文说明提及:对于建筑中上述需要设置排烟系统的场所,当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时,允许将排烟系统改为事故通风系统,当设置排烟系统 (包括自然排烟系统和机械排烟系统)时,不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟,以保证灭火系统实施有效灭火
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑