全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
张治福 2023-09-19 15:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,防火卷帘是不能使用的。
第二,如果是客梯,不需要进行防火分隔。
第三,如果是消防电梯,需要按道消防电梯前室的要求进行防火分隔。
yizhongdayang 2023-09-20 16:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)5.5.14 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置要求。
《建筑设计防火规范实施指南》5.5.14实施要点:公共建筑内的电梯 (客用电梯、无障碍电梯、货运电梯等),特别是直接开向商店营业厅、展览厅内的电梯,因不要求设置防烟前室,仅电梯层门有耐火要求,难以有效阻止烟气和火势自电梯竖井蔓延。因此,设计要考虑尽量在每个楼层设置电梯厅,并在电梯厅的入口处设置防火隔墙和甲级或乙级防火门,如不设置门,则应设置挡烟垂壁。