全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
小马 2020-11-30 17:23 3 赞
0 踩 [回复] 举报
第一个就是人员数量的确定,根据办公室规范里面消防设计一章,办公人数无法确定时不时按9m2一个人计算,他这个12怎么来的,然后其他几个人数与平方比出自哪里?
第二个疏散人数的换算系数,一二层取0.85,三层取0.77,四层取0.6是出自哪里?
小弟搜了好久都没找到答案
黄辉 2020-12-01 10:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
办公室人员面积参考:办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019 4.2节。
4.2.3 普通办公室应符合下列规定:
1 宜设计成单间式办公室、单元式办公室、开放式办公室或半开放式办公室;
2 开放式和半开放式办公室在布置吊顶上的通风口、照明、防火设施等时,宜为自行分隔或装修创造条件,有条件的工程宜设计成模块式吊顶;
3 带有独立卫生间的办公室,其卫生间宜直接对外通风采光。条件不允许时,应采取机械通风措施;
4 机要部门办公室应相对集中,与其他部门宜适当分隔;
5 值班办公室可根据使用需要设置,设有夜间值班室时,宜设专用卫生间;
6 普通办公室每人使用面积不应小于6m²,单间办公室使用面积不宜小于10m²。
4.2.4专用办公室应符合下列规定:
1 手工绘图室宜采用开放式或半开放式办公室空间,并用灵活隔断、家具等进行分隔;研究工作室(不含实验室)宜采用单间式;自然科学研究工作室宜靠近相关的实验室。
2 手工绘图室,每人使用面积不应小于6m²;研究工作室每人使用面积不应小于7m²。
规范用词室不应(或不宜)小于,设计师可以根据办公室档次,确定每人使用面积。
您截给我的这个规范的第五章 5.0.3 办公建筑疏散总净宽度应按总人数计算,当无法额定总人数时,可按其建筑面积9m²/人计算。
不知设计时候可以按照9m2来计算疏散宽度