全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
wetom 2025-03-18 14:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我了解的情况,供你参考。不是导轨要做防火处理,而是双轨的导轨间要防火封堵,一是满足防烟性能,二是保证导轨在火灾时不易变形。依据就是防火卷帘安装图集12J609中,双轨卷帘装饰节点的图示,双轨间全部采用防火材料封堵。
EHS专家-DL 2025-03-18 14:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
防火卷帘门导轨必须进行防火处理,原因如下:
导轨作为防火卷帘整体耐火结构的一部分:防火卷帘的耐火完整性要求涵盖导轨、帘板等所有组件,需确保火势蔓延时导轨不失效或变形。
防烟性能要求:导轨需与帘板配合形成密闭防烟屏障,若导轨未做防火处理,高温下可能变形导致密封失效。
规范依据
1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022: 第6.4.8条明确防火卷帘的耐火性能不得低于所在防火分隔部位的耐火要求,且关闭后需具备烟密闭功能。导轨作为防火卷帘的支撑和密封部件,需通过防火处理满足上述性能要求。
2、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014: 第5.2.2条条文说明要求导轨材质及安装应保证帘板运行顺畅。第5.2.2条中第5进一步规定导轨滑动面应光滑、平直,安装后相对于基础面的垂直度误差≤1.5mm/m,间接表明导轨需具备耐火稳定性。
3、GB 14102-2005《防火卷帘》: 第2.2条要求导轨使用的原材料应符合国家标准,且防烟装置需采用不燃材料。导轨若需与防烟装置结合使用,其防火性能需与整体卷帘系统匹配。