全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一类高层酒店,消防电梯前室必须要安装手动报警按钮吗
一类高层公共建筑,设计图纸上消防电梯前室未设计手动报警按钮,现场施工单位按照设计图纸,没有安装手动报警按钮,请问规范上有没有强条要求必须安装手动报警按钮
jinyanwu 2024-12-09 14:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
根据建筑通规8.3.2:
应设置火灾自动报警系统;
根据GB50116:
每个防火分区应设置手动报警按钮,但没有规定必须设置在消防电梯前室。
潘天坤 2024-12-09 15:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问是手动火灾报警按钮还是消火栓按钮?暂时没有看到消防电梯前室与手动报警按钮的关联,如果是消火栓按钮一般会设置在消防电梯前室(消防电梯前室应设置室内消火栓)
手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求,每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮(每个防火分区、划分一个防火分区的每个楼层或者划分为一个防火分区的多个楼层中的每个楼层,均应设置至少1 个手动火灾报警按钮,且手动报警按钮的设置间距不应大于 30米的直线步行距离
正常情况下,手动火灾报警按钮要尽量设置在疏散出口(房间疏散门、楼梯间的楼层入口等安全出口)附近的明显位置,以便于人员快速识别、报警和能在报警后尽快安全撤离现场
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准