全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
无窗房间装修材料耐火级别讨论
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。还要强制满足吗?室内装修是不是满足《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第6.5条就可以,6.5条文里没有规定无窗房间墙顶地都要A级材料啊?
jinyanwu 2024-11-14 10:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
只是现在不再规定无窗了,但根据具体场所分开进行了规定,如歌舞娱乐场所,最低也是A+B1了:
根据使用性质,当使用这些场所时,对应相关条款就行了。有的严了,有的有所放松。
通规只是废止了相关规范条款的强制性,只要不违反通规上条款相关要求,对于废止的条款,还是可以作为一般条款参考使用的;
江苏刚刚好 2024-11-15 07:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》GB 55037—20222只是废止了《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的“强制性条文属性”,在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017修订以前,相关条文转为推荐性条文,推荐性条文的执行原则是推荐性标准作为设计依据时,其推荐性条件仍需执行。比如《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条的“地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料”这条规定也已经被《建筑防火通用规范》GB 55037—20222废止了“强制性条文属性”,但实际设计中疏散走道的顶棚仍需要采用A级装修材料。
学习了,感谢回答。