全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
各位置的280度排烟阀是 要 输入反馈,输出,还是同时 输入输出?
如上图所示,排风管从风井出来,分别伸到2个防烟分区,设有FDH 防烟防火 阀, 穿过隔墙还是烟区处也设FDH, 分别如图123位置, 疑问,请问 123处 FDH, 问题1: 为什么2处没有模块??2处不需反馈信号 吗? 问题2: 1 3 处FDH 只是反馈信号模块就行了吗? 问题3: 风井处的 FDH是要什么模块? 问题4: 如果按新规范,123分别的要什么模块?
答复请分开按问题1 2 3 4 分别回答,思路清晰,以免不清楚。谢谢各位先
潘天坤 2024-09-12 08:54 2 赞
0 踩 [回复] 举报
先不考虑图纸是否完善,下面我做一些分析,不一定对就是了(建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准。下面为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑)
从代号开始讨论:FDH为公称动作温度为280℃的排烟防火阀,没带S说明没有“阀体动作反馈信号功能”
风机入口处的排烟防火阀要具备关闭后能够关闭排烟风机及动作信号反馈至消防联动控制器的功能,所以此处需要设置控制线路和输入模块(信号反馈功能)
消防控制设备应显示排烟系统的阀门等设施的启闭状态,也就是说所有排烟防火阀(一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上、穿越防火分区处、穿越重要区域或者楼板处、风机入口处)的启闭状态信号都要反馈至消防报警主机,需要设置输入模块
请问下你这个续表A阀门代号是什么资料上的?