全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?
配电室安装了气溶胶灭火系统,配电室内的排烟阀必须要在门外设置手动开启装置吗?
六岁失身玉米地 2024-08-28 14:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、配电室安装气溶胶灭火系统应满足《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中的第3.2.1条的注及第3.2.3条规定。(注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。)
2、如果配电室设了排烟口就需要满足《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中的第3.2.9条。(喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。)强制性条文
3、如果配电室设了气体灭火系统,则应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中的第6.3.9条第2款规定。(事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置)强制性条文
4、气体灭火系统和机械排烟系统联动上和规范要求上有冲突,实际工程二选一。