消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两个防火分区分界处的防火墙能不能做防火卷帘门

据建规(5.5.9):当防火分区利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火玻璃、防火分隔水幕等措施替代。
有两个问题

1、请问我这种算上面说的借用出口吗,现在我想在这道墙上做卷帘门可以吗?
2、箭头指向的两个门是两个防火分区分界处的甲级防火门,请问这个门可以换成甲级防火玻璃门吗?

须尽欢 | 2024-07-24 18:10
请写下您的回答回答

回答 | 3

LHH2737 2024-07-25 13:46 10 [回复]举报

1、防火分区分隔是可以同时采用甲级防火门和甲级防火卷帘的,这条规范的意思是,当你采用了防火卷帘,就不能借用,是否需要借用疏散,要你自己结合图纸计算疏散宽度,如需要借用,就不能设防火卷帘。

2、防火门可以附带防火玻璃,但是只有下图这种,没有全玻璃的防火门



欢乐马_8Jvj 2024-07-25 20:16 00 [回复]举报

请问甲级防火玻璃门是什么门?是哪本规范里的术语?

关闭

关闭

手机APP下载