全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关闭排烟防火阀连锁关闭排烟风机
《火规》中4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
《烟规》中5.52排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
而在实际施工中:如果划分多个防烟分区,就得设多个排烟防火阀,(是其中任意一个280℃排烟防火阀关闭后连锁停排烟风机,还是只能是排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止)。如果是某个防烟分区内的排烟防火阀关闭后而不连锁停排烟风机的话,排烟风机运行时间过长会不会造成风机憋死?
老师你好,这种情况下,该尊询哪一条?请老师帮忙解答下
谢谢啊,豁然开朗,