全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-01 16:05 2 赞
0 踩 [回复] 举报
1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)规范正文描述为“室内高度”,条文说明描述为“设置高度”,正文和条文说明存在矛盾,造成大家尺度不好统一。PS:其实正文效力是大于条文说明的,但是条文说明也确实提到了,按正文从严要求,会存在些许争议。
2、有多个省份的技术文件明确“根据安装高度选择标志灯具规格尺寸”。
3、根据“室内高度”还是“设置高度”选择标志灯具的规格尺寸,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以上文件让设计明确选择依据。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致。
4、个人认为:如果区域内技术文件没有相关规定,按照规范正文要求“按照室内高度选择”是可以的。但是因为条文说明的存在,可能会存在争议。
目前小潘是按照安装高度来把控(没有区域技术文件,行业内理解不统一),规范存在争议点,从严落实容易造成社会矛盾,个人觉得自己这个做法是一种无奈的妥协。
收到 感谢回复,我也是平时参与验收工作时碰上的疑惑,部分验收人员与设计人员对此项规范理解不一