全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气体灭火系统手动启动方式
黄辉专家您好:
关于气体灭火系统的手动启动方式,麻烦您有空了看一下哈,我们单位安装了一套组合分配式的七氟丙烷系统,技术人员说手动启动方式是打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统,我知道的另外一种手动启动方式是打开着火的选择阀,打开气瓶的手动启动阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统,请问专家哪个谁说的对?如果都不恰当应该这样做啊?
黄辉 2024-04-22 09:10 4 赞
0 踩 [回复] 举报
您好!
根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第5.0.2的规定: 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。
自动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,达到启动逻辑后,自动发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,实现自动启动气体灭火系统的控制方式;
手动控制:指气体灭火报警控制器接受探测器、手动报警按钮等的报警信号,但不启动气体灭火系统,需要人员判断是否有火灾,再按下气体灭火报警控制器上对应防护区的启动按钮或者防护区门外的紧急启动按钮,气体灭火控制器接收到启动按钮的信号后,再发出启动信号给驱动瓶组电磁型驱动装置,电磁型驱动装置动作后,驱动气体瓶组内的氮气开启对应防护区的选择阀,然后再开启对应的灭火剂瓶组,启动气体灭火系统的控制方式;
机械应急操作:一般是在自动控制、手动控制失效的情况下,人为开启对应防护区的选择阀,再按下防护区对应的驱动气体瓶组电磁型驱动装置上的机械应急启动手柄,开启灭火剂瓶组,驱动气体开启对应的灭火剂瓶组,实现灭火的方式。
根据描述:“打开着火的选择阀,再按下对应的氮气驱动按钮即可启动系统”的方式,应该是机械应急操作方式。
谢谢专家的回复