全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
yizhongdayang 2024-01-16 08:30 1 赞
0 踩 [回复] 举报
试验消火栓设置的目的是为了检查消火栓系统的运行状况以及测试消火栓系统的功能。由于消火栓泵由低压压力开关或流量开关连锁控制启动,这就大大降低了试验消火栓设置消火栓按钮的必要性,毕竟用试验消火栓测试消火栓系统功能时,也不要需用消火栓按钮启泵,低压压力开关或流量开关就可以满足要求。
国家建筑标准设计图集《室内消火栓安装》(15S202)P54页,说明的第2条:消防按钮是否设置由设计确定。如下图所示:
可见,试验消火栓未要求必须设置消火栓按钮,是否要设置,还是应由设计单位的设计人根据项目具体情况确定。