全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火分区营业厅的疑问
规范对商店营业厅的防火分区面积是放宽的,规范条文解释只对餐饮场所有独立分开防火分区的要求,商场里的网吧、歌吧等歌舞娱乐场所算商店营业厅吗?需要重新划分商场防火分区还是只要做2h防火分隔就好?像健身房、台球厅等公共娱乐场所防火分区怎么划分,按商店营业厅吗?
戊二烯 2024-04-10 16:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
最近遇到一个类似问题。我是这样理解的:一.商业营业厅、展览厅的概念和公共娱乐场所的概念是否是同等层级?根据《建筑设计防火规范》GB 50016--2014(2018年版) 5.5.19条文解释,人员密集场所归纳分为四类: 1. 营业厅、观众厅; 2. 礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅; 3. 公共娱乐场所中出入大厅、舞厅; 4. 候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。所以1.营业厅、观众厅和3.公共娱乐场所出入大厅、舞厅是同一层次的概念。二.网吧、歌吧是否是人员密集场所?答案肯定是的。三.网吧歌吧属于1.营业厅,还是3.公共娱乐场所?我认为是3公共娱乐场所。四.综上所述,我认为网吧歌吧不属于营业厅,防火分区设置不应按照《建筑设计防火规范》5.3.4条进行设计。