全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗
对于超过60米的走道划分为2个防烟分区,按照自然排烟方案的话,还是取走道两端各2平方的窗户吗
消防老胡 2023-04-14 11:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不能在疏散走道两端设置自然排烟窗作为各防烟分区仅有的自然排烟窗。《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017)第4.3.2条: 防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按本标准第4.6.3条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍;当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。《建规》在8.5.3条文说明中也说了“根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m~30m”。
做法:在防烟分区分隔处,设置茶水休息间或者其他功能隔间,其邻走道一侧隔墙(隔墙上不封顶,空间头风量≥该处自然排烟窗的有效面积)