全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于同一防烟分区的疑问?
机械排烟的前提下,在同一个防烟分区内,如果有梁或者门楣大于500mm,是不是这个防烟分区必须重新划分防烟分区,换种提问,就是同一个防烟分区内,能不能存在大于500mm的梁或者门楣,如果能,那个防烟分区的挡烟垂壁该怎么设置
消防老胡 2023-04-10 16:17 0 赞
1 踩 [回复] 举报
不用。根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.2.4条“ 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定”、第4.6.1条“ 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。和第4.6.4条“当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算”之规定,可以看出风机规格型号、风管的尺寸是按照广义的防烟分区面积计算的。具体而言,梁或门楣大于500mm的,如果是吊顶的话安装传统办法解决;如果没有吊顶,可以采取排烟口朝上深入部分梁内围成空间(储烟仓)进行排烟。重新划分防烟分区不合适。首先火灾感烟探测器数量会急剧扩大;其次随着防烟分区数量的增多,风管上的排烟口数量也会急剧增大,会加大风管漏烟、系统联动故障等可能性。