全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
主力店疏散问题
商业综合体内,1、有顶棚步行街内大于300m²的主力店能不能通过步行街疏散? 2、如不能,大于300m²的主力店“独立疏散”的话,”独立疏散的楼梯“是各层仅供大于300m²的主力店使用的吗?各层步行街内的疏散均不能通过这个“独立疏散楼梯”疏散?
消防网友78337 2023-03-04 11:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
见Gb50016-2014第5.3.6条
独立疏散的楼梯的安全出口应是能通向步行街外的室外安全区域。
5 步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。
一般来说各层步行街内的疏散均不能通过这个“独立疏散楼梯”疏散,如果可以,就违反了疏散的基本大原理:疏散时从相对安全区域回到了较危险的区域。
可能通过的控制主力店面积,或设置公共疏散楼梯的方式解决。
