全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
周家斌 2022-11-01 10:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
要具体看配电房的位置,与相邻和相对建筑物的防火间距情况,是需要防火门的。
xie00 回复: 消防砖家2024-08-28 14:42
配电间外开的门必须防火门,不过等级根据各种规范要不同要求,
《20kV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013 >6.1.3(黑体强条),直通室外的应为丙级防火门
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >第4.10.3(非强条),当变电所设置在建筑首层,且向室外开门的上层有窗或非实体墙时,变电所直接通向室外的门应为丙级防火门,变电所位于多层建筑物的首层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门。(这条理解有点乱,如果门上层时实体墙,那么按乙级?)
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 >8.3.2(非强条)要求直通室外的不低于丙级防火门,除了这个其他必须甲级
如果是配电间,配电间的门直通室外,是否可以采用普通门