全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
乙类6项仓库
“除乙类第6项物品外的乙类仓库,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于25米”
第一个问题:乙类第6项仓库的火灾危险性较其它乙类是高还是低?
第二个问题:乙类第6项仓库与重要公共建筑的防火间距有无要求?有,是如何规定的
充楞装傻 2022-07-22 17:26
一、火灾危险性相同都是乙类;
二、2019建规意见稿:
除乙类第6项物品外的乙类仓库, 与民用建筑的防火间距不宜小于25m, 与重要公共建筑的防火间距不应小于50m, 与明火或散发火花 地点的防火间距不应小于25m, 与铁路、道路等的防火间距不 宜 应 小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
解释:乙类6项物品,主要是桐油漆布及其制品、油纸油绸及其制品、浸油的豆饼、浸油金属屑等。实践证明,这些物品在常温下与空气接触能够缓慢氧化,如果积蓄的热量不能散发出来,就会引起自燃,但燃速不快,也不爆燃,故这些仓库与民用建筑的防火间距可不增大。
充楞装傻 2022-07-22 17:26 2 赞
0 踩 [回复] 举报
