全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
喷淋水阀安全距离
热电分厂有个230立方的低浓度氨水罐(百分之6-百分之20)在围堰外有一个喷淋水阀门。前几天一个检查人员写了一条隐患说是阀门到罐体距离不足15米。请问这种氨水罐符合石油化工防火设计规范要求达到15米的安全距离吗?》
石小东 2022-07-19 12:50 2 赞
0 踩 [回复] 举报
《火力发电厂与变电站设计防火标准 》 GB50229-2019 7.1 一般规定,条文解释:(19)液氨储罐的消防,现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160要求设置水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,某企业标准规定,对于储罐应设置水喷淋系统,对于泄漏的挥发气氨应采用水喷雾,二者可以合并为水喷雾系统。国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219将甲乙丙液体储罐归类为防护冷却范畴,意在稀释空气中氨的浓度。综合考虑,推荐液氨储罐采用水喷雾灭火系统。
《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)8.6.3 工艺装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统,其设计应符合下列规定: 1. 系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定; 2. 系统的控制阀可露天设置,距被保护对象不宜小于15m;
以下是个人意见:氨水泄漏挥发氨气,阀门过近影响操作人员安全,建议还是按检查人员说的整改吧,有利于安全。
高质量回复,隐患下来还是尽力按照检查人员意见进行整改!