全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防电梯26问的追问
黄老师,刘老师:
消防电梯26问非常全面和专业,第一问总结很到位,但是仍然不能覆盖本项目设置和解开本人的心中疑惑,还望赐教!
1.《建规》7.3-3的第二句埋深10米并未指定是“公共建筑”的范畴啊,而您明确划在公共建筑了,但是我在《建规》图示7.3.1划分看到地下部分是单独的设置,如图;
2.《建规》7.3-3的第二句埋深10米的地下建筑,也可以理解包含地下车库啊,虽然《车规》没有明确地下埋深10米必须设置消防电梯?
3.本项目(已建成验收)是多层工业厂房,地上四层地下三层,建筑面积每层约10000平米,地下一层是厂房,地下二层和三层是车库,埋深15米,设计院理解必须设置消防电梯,而地下一层防火分区10个,设置了10个消防电梯,造成很大浪费,作为甲方无法提出反对意见;
4.针对上述条款,本项目能否只按照地下三层超过10米埋深的部分设置消防电梯,未超过的部分不用,因为消防电梯设置主要目的是节省消防员体能,而地下一层和地下二层都不深?
以上,最好提供法规依据,还望指点迷津!
刘丽波 2022-05-25 08:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我是设备专业的,建筑专业的意见仅供参考。第一,您的工程地上部分是否设置了消防电梯,如设置地下1-3层需要设置。第二,如果地上没有设置,地下一层的厂房与地下二三层的车库相通吗,如果相通,埋深大于10米且总面积超3000平是需要设置消防电梯的;如果地下一层不与地下车库相通,地下一层埋深不大于10米可以不设消防电梯。车库部分执行车火规,也不需要设置消防电梯。
说法不一定正确,与建筑专业核实。
硬骨头 2022-05-27 11:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
刘老师:
虽然您是设备专业,但是对建筑专业也有很深的见解啊。
一、本项目是地上多层厂房,不超24米,不需要设置消防电梯,反倒是因为地下设置消防电梯,导致地上设置了消防电梯;
二、本项目厂房和地库是分开的,不连通;
三、综合消防电梯26和您的意见,本项目地下一层不应设置消防电梯,而车库宜设置。
理由:1.地下一层和地上建筑是工业建筑的多层厂房,非高层厂房;
2.埋深大于10m适用于民用建筑,虽可借用,但是地下一层不达到10m埋深要求;
3.因地下一层和车库不连通,各自遵循各自规范,因此车库也不应设置。但考虑到车库埋深超过10m,应按照车库防火分区设置消防电梯的数量。而不是按照地下一层防火分区设置N多个消防电梯。
以上拙见,请指正。