全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-07-05 19:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
补风窗描述太少了,这边就不做讨论,来说说排烟窗吧
排烟窗有分为电动排烟窗和自动排烟窗,从烟规来说大空间场所(净高大于9米的中庭、建筑面积大于2000平方米的营业厅、展览厅、多功能等场所)应设置自动开启装置(自动排烟窗)
窗户不一定都要跟消防联动,有些大空间或者特殊场所可能会有特别要求,设计可能会多要求,例如认为有报警系统的某些场所比较重要,需要排烟窗参与联动
没有报警系统的场所,如果不属于需要设置自动开启装置,应该可以不做要求
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑