全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小唐12321 2025-02-06 17:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续: 1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房; 2 丙类仓库,高层仓库; 3 公共建筑;你这是公共建筑本来就要应急灯
潘天坤 回复: 小唐123212025-02-07 09:00
建筑防火通用规范中第10.1.10条第3款提到的“上述规定场所外的其他场所“不是理解为“整栋建筑除上述规定外的其他场所”
此内容是根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)进行修改,可以参照建规GB50016原文进行理解,原文并没有要求所有部位都有照度要求
同时建筑防火通用规范实施指南中也提到:除上述场所和部位外, 按照本规范第10. 1.9 条规定需要设置疏散照的其他场所和部位, 疏散照明的地面最低水平照度值均不应低于1.0lx。 10.1.9条中与KTV比较相关的有“建筑面积大于200平方米的的营业厅等人员密集的场所及其疏散口“,小于200平方米的房间没有做出规定
场所内应设置,包间太小不属于疏散走道的话可能不属于