全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
雪国的岛村 2024-12-17 09:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我放了一张更清晰点的图,图上可能只是方案的图,没标的那么详细,实际建出来以后如问题中的一样在圈的位置加了防火门,我看过其他项目一般都是加在连廊位置的吧
wetom 2024-12-17 14:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解,仅供参考。
1、目前的做法没问题。户门为乙级防火门或者走道增加防火门,将户门与前室分隔,两种做法都可以。
2、连廊处可以安装普通门、防火门,也可以不安装门,按你的图连廊处不能安装门了,否则前室的防烟没办法解决。连廊要安装门的话,陕西这边要求可双向开启的门。
shijieyang40 2024-12-17 15:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
当住宅建筑的 2 个安全出口(疏散楼梯)分散设置距离不小于5m且敞廊长度不小于4m时,之间连通的敞廊上可不设防火门,可不按照三合一前室考虑。
加在连廊的两端