全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
挡烟垂壁高度和疏散高度冲突的问题
《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 > 第7.1.5条规定:在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。
而《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 >4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。
也就是说吊顶高度必须在2.6米以上才可以同时满足以上两个条件,而实际上一般走道内设置管线较多并不能完全保证天花下净高就在2.6米以上,也不能说2.6米以下就必须采用格栅吊顶吧,那这个矛盾该怎么解决呢?
拾青 2024-12-10 09:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
同问,《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 ,4.3.3条 ,1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。 如走道净高3.0米,为满足走道两端各开启2.0㎡的面积,挡烟垂壁需要吊至1.5米位置,走道疏散警告就更不够了。 另问,是否走道挡烟垂壁只做500mm就够,但排烟窗有效开启面积可以算1.5米以上的。求大神解释一下?
只做500mm就行,4.3.3条是一条放宽性条文,可以执行,且他并不影响挡烟垂壁高度