全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
甲类洁净厂房是否需要做排烟系统
防火通用规范:8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施。甲类洁净厂房算不算不适合设置排烟设施的场所,按防火规范表3.1.1的甲类厂房特征,不是自燃就是爆炸,这种情况的洁净厂房是否需要做排烟系统,特别是是否需要做机械排烟。而且,洁净厂房设计规范6.5.7条第一点要求:洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。
潘天坤 2024-11-01 13:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
具有爆炸危险性的甲、乙类厂房和甲、乙类仓库,没有强制要求必须设置排烟设施,但应采取加强正常通风、事故通风等预防发生爆炸的技术措施。也可以根据实际情况确定一些不存在爆炸危险性的场所(例如建筑设计防火规范GB50016第3.1.3条规定的乙类第6项储存物品的库房,即储存漆布、油布、油纸和油绸及上述材料制品的库房等场所),这类场所可以综合考虑是否需要设置排烟设施
楼主可以根据现场情况,判断是否存在非爆炸危险性的甲、乙类厂房和甲、乙类仓库的区域(例如所有洁净区域的疏散走廊或者某些大房间是否属于具有爆炸危险性的甲、乙类厂房和甲、乙类仓库区域),再综合考虑
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
谢谢指教!