全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大于54米的住宅建筑的避难间设置
《建筑设计防火规范》5.5.32 条规定:建筑高度大于 54m 的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定: 1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗; 2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗宜采用耐火完整性不低于1.00h 的防火窗。
请问:1、避难间外窗是属于消防救援还是防排烟?2、是否有大小要求?如若是消防救援,是否可开启扇大小不小于1米×1米?3、如若是消防救援,是否应靠近消防扑救面设计?
刘丽波 2021-01-19 19:38 9 赞
1 踩 [回复] 举报
此窗为救援窗兼平时通风采光用,如能不小于1mX1m,且临消防扑救面一侧,那是最完美的。目前规范没有这方面的要求。《建规》只是底线要求,有条件尽量设置。您的提议很好!
按照《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017中第3.2.3条: 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0㎡。
此条是否适用于住宅建筑设计?
沐浴阳光 2021-04-28 10:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、内似避难间的房间外窗属于消防救援时可以破拆的防火窗。(建规)并未规定住宅建筑要独立设置救援窗。
2、应考虑按救援窗进行设置,可破拆面积不小于1米*1米。
3、应和消防救援场地相对应。
个人理解,请指正。
乌伤浪人 2022-03-11 15:59 2 赞
0 踩 [回复] 举报
另外:就超过54米的高层住宅设特定房间发表一下个人看法。1、规范所规定的房间没有明确是什么房间。它应该不是避难间。为后面发言的方便,暂且我们称之为“安全间”。2、“安全间”对窗户的尺寸不像救援窗一样有明确规定,可以判定不能按救援窗对待。3、由于我认为的它不作为救援窗的定义,延伸认为它不一定与救援场地相对应,只要符合靠近外墙就可以。4、“安全间”设置的意义,在火灾发生时,有短暂的避难时间,设置在外墙便于对外发出救援信号,由消防员通过户门进入进行救援。5、救援场地一般靠高层住宅入户单元侧设置,不可能满足所有户型需求。不能仅考虑消防安全,还应该考虑土地的节约集约利用。
我说的不是避难层,是住宅设计中超过54米的住宅,每户需设置一间避难间,并非避难层