  • 有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器
    发表评论: 许多储罐的操作压力在57千帕,超过了漏气压力上限30千帕,因此产品不能满足实际需求。

    0 0 2025-05-27 08:07

  • 关于低倍数泡沫发生器密封玻璃的问题
    发表评论: 你好,我也在研究这个问题。你现在对这个问题有答案了吗,如果有,麻烦分享一下,感谢!

    0 0 2025-03-13 13:07

  • 消防水泵的机械应急启动需要设置,规范早有规定,为何近年生产的水泵没有配
    发表评论: 55036有要求

    0 0 2025-02-06 17:25

  • 排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?
    发表评论: 你好,建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 中4.4.12的第5款,有明确规定,请确认。

    0 0 2024-10-07 08:22

  • 水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014 5.3.4 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。 其中,排放试验检测装置指的什么?请指教
    发表评论: 明白了,谢谢

    0 0 2024-01-27 11:27

  • 一个400平方的ktv,走道22米,需要设置强排烟吗?
    发表评论: 你好,强排烟指的是机械排烟吗?请参考,建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:     1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。建筑防火通用规范 GB55037-20228.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;10 民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

    0 0 2024-01-01 16:04

  • 灭火器配置场所危险等级判定呢
    发表评论: 你好,我明白了你的意思。我是这么理解的。一、严重级的范围很大了。比如200平以上的公共娱乐,50张床的养老医院,许多人密包括了,24米以下的,好多是严重危险级。二、24-50米范围内的一高,好多是也严重危险级,但是不包括50米以上的写字楼公寓,这里针对50以上的写字楼也要求是严重。但是100以上的非写字楼,也要求严重级对待。三、从语文方向看,既然分开说,说明两个主语是分别独立的,意思是所有超高层建筑都是是严重危险等级。一类高层建筑的写字楼、公寓楼为严重危险等级。非专业人士,有可能理解不对,希望对你有帮助

    2 0 2023-12-29 13:34

  • 请问单独一间的地下消防泵房是否可以做L型敞开楼梯直接疏散到地面?(无其它房间)
    发表评论: 你好,我这里的泵房是这样的,把黄色部分删除掉后的样子。在顾虑哪方面

    0 0 2023-12-29 11:10

  • 消防泵房如何防淹?你们有遇到过吗
    发表评论: 地下泵房需要设置排水泵,浮球高了泵自动启动,液位低自动停泵;地上水泵房没有设置

    0 0 2023-12-29 11:03

  • 设备用房能不能贴邻人密
    发表评论: 同意

    0 0 2023-12-25 16:06

  • 半固定接口需要增加控制阀吗
    发表评论: 您好,请问这张图来自哪里,方便加微信吗?15734172654

    0 0 2023-12-25 11:10

  • 直通室外的安全出口需要设置安全门吗
    发表评论: 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

    0 0 2023-12-25 10:24

  • 半固定接口需要增加控制阀吗
    发表评论: 您好,我说的是加不加阀门,带闷盖的快速管牙接口前加不加阀门,带个图片就清楚了

    0 0 2023-12-24 14:23

  • ”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀
    发表评论: 感谢,这是规范的疏忽

    0 0 2023-12-19 09:54

  • 是否是55037的遗漏
    发表评论: 你好,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门这条由强制性条款变为推荐性条款了,对吗

    0 0 2023-12-19 09:44

  • 乙二醇的火灾危险性判定
    发表评论: 因为乙二醇属于可燃液体,因此应该按照3.0.2判定,不应该按照3.0.1判定,3.0.1是气体的判定标准,非液体的

    0 0 2023-12-15 10:36

  • 消防评估方面的资料
    发表评论: 你好,请参考单位消防安全评估 XF/T3005-2020

    0 0 2023-12-10 13:33

  • 游泳馆设计防火
    发表评论: 1、站在消费角度,游泳馆消防改造就要关门,他人不能游泳;2、同时建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005中轻危险中没有游泳馆;3、且游泳馆不算公共娱乐场所( 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。)4、5.1.4 由于灭火器是一种常规、备用的灭火器材,一般来说存放时间较长,使用时间较短,使用次数较少。显而易见,灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。     本条也参照了英国标准的规定,即“灭火器不应放置在可能处于腐蚀性强的大气中,能被腐蚀性液体溅着的地方。除非经过厂商特殊处理过或特殊地装上了外罩的灭火器。”

    1 0 2023-12-08 10:13

  • ”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀
    发表评论: 你好,请给出规范依据或者条文解释依据

    0 0 2023-11-30 16:48

  • ”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀
    发表评论: 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017以上是我的理由,谢谢