全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
求助:我们在征求密室逃脱类场所的整治标准意见,此次整治密室逃脱类场所指密室逃脱、剧本杀、推理社、沉浸式剧场等场所。
我在消防资源网里搜索了,发现密室逃脱类场所是一种新兴行业,没有相关规范对其做出特别具体的规定,它的业态特点与歌舞娱乐放映游艺场所相类似吧?因此跟据它的业态特点与经济适用原则结合建筑防火的基本原理,征求一下大家的意见。
资源网说明:
密室逃脱类场属新兴行业,相对其他游艺场所,业态较为复杂,欢迎大家叠楼回复!
小马 2021-07-05 09:24 5 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱住建局可能都不给批准吧- - 里面整的跟迷宫似得,设置疏散指示标志的话又没有了密室逃脱的氛围。。。增加疏散难度和疏散距离,确实属于新兴行业了。规范又不可能面面俱到
我这边没有装修小于30万不给报的情况,面积小于三百的,像这类应该划分到公共娱乐场所,那就申报营业前消防安全检查。我是没搞过类似场所,听说验不过。
一条咸大鱼 2021-07-06 14:01 15 赞
0 踩 [回复] 举报
常规密室逃脱为满足其密室氛围一般通行复杂,材料装修也比较检漏。房间的开锁及关门方式也各有特色,密码、机关各种方式都有。但其具有娱乐特性。在常规需要强制满足的装修要求情况下,建议增加在应急状况下中断游戏的方法。一是可以采取火灾自动报警系统联动室内应急照明及密室内房门锁等机构。二是店家应能通过录像或其他方式了解密室内具体情况,并可在外面通过手动按钮中断密室过程,点亮密室内的应急照明,解锁密室房门等操作确保游戏中的玩家可以迅速撤离。三是游戏中途有人想离场或是应急情况下能有明显的按钮可以确保密室内门解锁、点亮应急照明、并通知室外人员进行应急救援。
个人见解,不足之处请指正。
杰瑞老师 2021-07-17 23:12 14 赞
0 踩 [回复] 举报
1、应严格控制火源,比如蜡烛道具,绝对不允许使用明火,一般使用LED灯具进行模拟即可;
2、推行消防评估制度,密室场所应按游艺场所相关标准进行设计,并通过消防评估后方可投入使用;
3、监管并不复杂,主要是没有人管,开了一个密室,甚至消防都不知道,因此,需加强备案登记管理制度。
人小饭量大 2021-08-18 10:52 2 赞
0 踩 [回复] 举报
装修材料,喷淋,上锁的门有火灾时自动开启功能,非消防电强切功能,除了应急灯疏散指示设置正常照明和备用照明,入口处张贴疏散路线图,在游戏开始前给顾客做疏散培训,走一遍疏散路线。可以加一个电视循环播放防火,疏散注意事项。无死角监控。可以要求加消防软管卷盘方便单人灭火。
qwerma 2021-08-28 17:20 2 赞
0 踩 [回复] 举报
从消防安全角度来说,人员疏散,这应该是密室逃脱类业态面临最大的问题,可以通过增加智能化疏散指示系统来解决这个问题,其他的根据规范从高设置就可以了
一片冰雨 2021-09-04 11:27 6 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱需要注意的是
1、装修材料应该保证全部使用不燃材质,避免游戏者有过激反应引燃现场。
2、疏散逃生路线的设计,应当考虑紧急情况下联动自动开启,通道门、密码门全部向疏散方向开启。保证疏散路线畅通。
3、现场应急照明的照度可以强化一下,保证正常照明光照度,让游戏者能够判断房间位置情况!
4、必要的疏散指示灯,可以平时不亮,紧急情况下点亮指引疏散方向!
5、消防广播预置疏散广播,同时严格控制疏散距离保证正常时间内人员可以疏散出去!每个房间需要加装紧急求救按钮!保证人员随时随地可以放弃!
6、娱乐场所规范执行的话,也不觉得有太大的问题!全部不燃材质装修,保证不会起火,疏散畅通保证人员及时出去!
鱼剑客 2021-09-20 15:26 16 赞
1 踩 [回复] 举报
本人从事主题景区(游乐行业)7年,目前公司涉及有密室逃脱和鬼屋等室内项目,在装修过程确实遇到不少难点和痛点,也看了以上各位专家们的留言,涉及的问题,我们重复的讲一讲吧!
在原有的消防规范中,需要增加以下几个重点:
1、安全出口的距离要更好严格,距离缩小;
2、对于迷宫式设置有环形通道时,必须设置内疏散逃生通道,且通道宽度和出口不小于规范要求;
3、室内消防应急照明及疏散指示标志和地埋灯可以采取常闭式(不亮),采用集中供电方式,当触发报警装置或消防联动时,所有灯具全部打开,且安全出口的门内面加装安全出口LED灯珠,与应急照明同时点亮;
4、室内每隔10米及拐角处必须安装物体感应探测装置,与控制室监控画面联动切换,及时掌握人员位置;
5、进入室内人员根据项目面积大小,评估后,实行限流、分时进入,以每次10人为宜,当第一批人员进入到达指定位置后,放入第二批游客,避免失去体验感和增加安全风险;
6、针对进入前的每名游客进行注意事项告知和紧急求救方式,每人在入口发放求救手环,出口时收回;
7、所有安全出口必须安装消防联动门禁及室内救急按钮打开装置;
8、对于排烟、送风、广播等消防设施根据消防规范安装即可。
逍遥仙 2021-11-04 18:01 1 赞
1 踩 [回复] 举报
1、首先这应该定性为歌舞娱乐场所
2、考虑到其娱乐方式的独特性(房套房),建议在原有装修规范要求上升1级
3、考虑到一般每次营业的人数限制,可以适当放宽疏散距离要求,以满足密室功能需求
4、建议自喷危险等级和灭火器配置适当升级
5、加强营业监管,对开设场所人员的应急处理能力加强管理和提高实操演练周期。
个人认为做到以上几点就足够了,重在管理,毕竟这种营业场所每次接待的人数和时间都是有限的。对从业人员的要求才是最关键的。
月影 2021-12-09 09:32 3 赞
0 踩 [回复] 举报
整治标准的意见:
密室逃脱类最主要的是人员疏散问题,而密室逃脱的性质就是千方百计困住人员通往出口。
这是一个矛和盾的两面,都知道问题症结就是确保疏散和疏散安全,方法网友都列了很多专业和规范的方法。
1、密室逃脱第一关考验的是设计,首先不能全由“逃脱专家”制定方案布局,必须具有设计民用建筑防火规范的经验。
2、结合第一点密室逃脱类不能实行民用建筑的行政审批政策(审批面积),而是一律实行设计审核、验收、营业前安全检查的审批手续。
3、探讨出一个好的设计方案,做出一个经典的案例其实是最好的。比如做成上下层,上层用于密室使用,下层用于疏散,既不影响密室设计方案,也不影响疏散、出口的距离布局,只需下层布局符合规范,确保每个密室、通道可安全可靠通往下层。
4、第3点的做法当然增加投资者的投入和场地的选择难度,但特殊的行业就应有特殊的规定。
5、至于现有不规范的密室,整治主要是围绕确保疏散的安全和可靠措施的可靠性进行整治。
以上。
陈曲 2022-01-18 17:22 2 赞
1 踩 [回复] 举报
可以用比较反差的方式做几个门,按照一定的间距布置上,作为安全出口,放弃或者有突发可以直接逃脱;
做为一个新兴行业,限制太大会增大运营成本,不利于行业发展,甚至导致各种黑密室,脱离监管安全问题可能会更糟糕,更容易导致恶性事件
曹玺 2022-01-24 21:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.首先是疏散距离,疏散距离可以考虑缩短。另外一方面可以考虑限制设置层数的要求。
2.消防设施建议增加喷淋设施的设置,在原有的设置基础上可以增加视频检测系统,能够及时发现火灾的情况。
3.对于隔断的高度不能高于2.2米便于人员能及时翻越。有利于在应急的时候能疏散,隔断的稳定性要高,以及宽度也要加宽。
4.按照理解应该是公共娱乐性场所
半知半解 2022-02-11 15:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱类,近年很是流行。密室逃脱应算作歌舞娱乐游艺场所,严格规范其装修材料的要求,要求地面墙面及顶面的装修材料均不小于A级。因密室逃脱类场所一般所设的疏散门较多,建议门如果为电动门必须在火灾时具备自动开启功能;防排烟的措施必须满足歌舞娱乐游艺场所的要求;保证任何房间均有应急照明灯存在;严格把控此类场所应需要有专业的消防安责任人负责并备案。
陈曲 2022-02-17 13:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一个新兴行业,首先要纳入监管,定性为歌舞娱乐场所是没有问题的
就目前规范而言,对歌舞娱乐场所的规定从设施、装修、疏散等方面已经比较严格了
目前主要问题是落实规范要求 对不符合的单位和场所进行检查整改,严格设计、施工以及管理
最帅游客 2022-03-11 11:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
上面有人提的上下层的方案个人觉得不错,其它的不说了,只说疏散。
最极限的情况是在每个房子的角落设计一个机关,不论是放弃还是紧急情况,可以直接从二层到一层。当然这会增加企业成本,但安全更重要。
钓鱼执法 2022-03-21 19:44 3 赞
0 踩 [回复] 举报
参考上海地方文件
密室逃脱类场所消防技术指标
1 场所定性 1.1 场所的火灾危险性介于“其他公共娱乐场所”和“歌舞娱乐放映游艺”之间。
1.2 场所不限制十四周岁以下儿童进入时,应按儿童活动场所要求定性。
2 设置部位
2.1不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库。
2.2 不得设置在居民住宅楼和儿童活动场所内。
2.3 不得设置在耐火等级为三级及以下的建筑内。
2.4 宜布置在建筑的首层、二层或三层,不应布置在地下二层及以下楼层,确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口的地坪高差不应大于10m。
3 防火分隔
3.1 场所应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
3.2 房间或厅室的建筑面积大于200m2时,隔墙应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙分隔至顶,房间门采用乙级防火门,净宽不低于0.9m。
3.3 疏散走道两侧隔墙应采用耐火极限不低于1h的防火隔墙分隔至顶,净宽不低于1.4m;隔墙上不得开设可开启窗,设置固定窗户应采用防火玻璃。
4 安全疏散
4.1 疏散宽度
4.1.1 房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数每100人不小于1.00m计算确定。
4.1.2 场所的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算确定。
4.2 安全出口
4.2.1 场所的安全疏散应经计算确定,但不应少于2个安全出口,其净宽不应小于1.4m,安全出口处1.4m范围内不应设置门槛、台阶。
4.2.2 疏散门应向疏散方向开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。
4.2.3 场所内面积大于50m2的房间应设不少于2个疏散门,门净宽不应低于0.9m,间距不应小于5m。
4.3 疏散楼梯
4.3.1 场所所在建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。
4.3.2 疏散楼梯的净宽度应经计算确定,但单座楼梯的净宽度不应小于1.2m。
4.3.3 两部疏散楼梯之间应通过疏散走道连通,各房间疏散门均应开向疏散走道。
4.4 疏散距离
4.4.1 房间内一点至房间门的距离不应大于20m。
4.4.2 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门的直线距离不于20m。
4.4.3 房间疏散门到最近安全出口的距离不应大于25m。 5 装饰装修
5.1 装修材料
5.1.1场所整体装修应采用不燃或难燃材料。
5.1.2 疏散走道、疏散楼梯间的所有部位均应采用不燃材料。
5.1.3 房间吊顶应采用不燃材料;房间地面和墙面应采用不燃或难燃材料。
5.1.4 疏散门、疏散走道墙面上不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。
5.1.5 走道上空不应悬挂可燃装饰物或遮挡物;房间内场景布置不得使用泡沫夹芯材料。
5.2 电气
5.2.1 场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统。 5.2.2 电气线路应采用金属管敷设,转弯处采用金属弯管连接;设备插座不得采用拖线板连接。
5.2.3 场所光源不得采用射灯、白炽灯等发热光源,建议使用冷光源。
5.2.4 场所内房间和公共部位的安全出口、疏散通道和楼梯口处应设置应急照明和灯光型疏散指示标志。
5.2.5 疏散通道的地面上应同时设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
5.2.6 设在走道上的疏散指示标志的间距不得大于20m;对于袋形走道不应大于10m;在走道转角区不应大于1.0m。
5.2.7 场所内疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx;对于疏散楼梯间、前室不应低于10.0lx。
5.2.8 应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不 应小于场所所在建筑的连续供电时间要求,且不应少于0.5h。
6 消防设施
6.1 灭火设施
6.1.1场所应设置室内消火栓系统,消火栓箱内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
6.1.2 场所应按中危险I级设置自动喷水灭火系统,不得存在保护盲区。
6.2.3 场所应按严重危险级配置灭火器,灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
6.2 报警设施
6.2.1 场所应设置火灾自动报警系统,并与其他自动消防设施联动。
6.2.2 如所在建筑设有火灾自动报警系统,该场所应作为独立的报警区域设置区域报警系统,火灾报警控制器应设置在有人值班的地方。
6.2.3 有电磁阀锁闭装置的门应与火灾报警联动,火灾报警后应能自动释放,并朝疏散方向开启。
6.3 防排烟设施
6.3.1 场所公区、建筑面积大于50m2的无窗房间和长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。
6.3.2 疏散楼梯间应设置防烟设施。
7 禁止性要求
7.1 场所内严禁使用明火、烟花爆竹、冷烟火。 7.2 场所疏散不得采用跨楼层疏散。
黑犬 2022-06-13 10:36 2 赞
0 踩 [回复] 举报
我在广东这边,这边出了一个试行的规定,具体的意思是:建筑防火方面,装修材料按歌舞娱乐级别执行;设施方面,尤其是疏散这块,要有一键切换功能,类似强切,自动断电后所有电磁门打开,所有疏散指示亮起。
仅供参考啊
深圳消防 2022-06-28 17:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1.门禁系统应安装模块,联动断电,同时也应在每个疏散门明显位置设置手动开门装置。
2.照度要按照3.0LUX设计
3.恐怖音效喇叭要设置切电模块,防止火警无法听到。
4.鉴于此类场所夜间存在经营,需设置独立疏散。(参照电影院疏散)
5.应形成独立的防火分区。
6.禁止幼儿进入。
7.禁止明火、有加热的房间要形成防火分隔,门需采用甲级防火门
8.禁止设置暗道、地道。此类不易疏散。
9.经人的房间或走道均应设置监控,无死角。
10.每个房间均应设置消防专用电话。
燕子666 2022-07-14 16:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
楼下的大神们说得真好,个人觉得:1、装修材料必须采用不燃材料,室内不能有易燃物质和火源;2、疏散应急照明系统必不可少;3、增强经营者的消防安全意识,经营该类场所需通过消防安全培训和考试
永锅 2022-08-25 17:43 1 赞
0 踩 [回复] 举报
各省、自治区、直辖市消防救援总队:
为全面加强密室逃脱类场所火灾防范工作,消防救援局组织江西、四川等消防救援总队依据有关消防法律法规、消防技术标准,结合密室逃脱类场所现场检查调研实际,坚持问题导向,重点突出可能引发火灾风险、人员安全疏散风险和火灾蔓延扩大风险,研究制定了《密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》(以下简称《风险指南》《检查指引》),可以用于指导相关部门、乡镇(街道)、密室逃脱类场所及其所在建筑物业管理单位开展相应的消防安全管理工作。
各地消防救援机构要紧密结合国庆假期安全防范工作,主动向当地政府做一次专题汇报,推动解决当地密室逃脱类场所突出问题。要依托安全生产委员会、消防安全委员会等平台,向文旅、住建、公安等部门发送建议函,提示加强密室逃脱类场所消防安全管理。要迅速将《风险指南》《检查指引》印发至当地密室逃脱类场所及其所在建筑物业管理单位,指导其压实消防安全责任,向社会公开消防安全承诺,落实火灾风险分级管控机制,强化消防安全自主管理。要积极提请政府,会同文旅、住建、公安等部门开展联合检查,对密室逃脱类场所对照《风险指南》《检查指引》开展自知自查自改工作要进行重点抽查,对检查发现的消防违法行为,依法责令改正;对存在重大隐患的,依法采取查封、关停等措施。要广泛开展宣传警示教育,提示密室逃脱类场所火灾风险,提醒群众关注消防安全,举报身边火灾隐患。对存在重大隐患的密室逃脱类场所,组织新闻媒体集中曝光,以舆论监督倒逼隐患整改、震慑违法行为。要将密室逃脱类场所作为高风险场所开展常态化消防监督检查,精准防范消防安全风险,坚决遏制重特大火灾事故发生。
消防救援局
2021年9月29日
密室逃脱类场所火灾风险指南(试行)
密室逃脱类场所是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所,常见主要火灾风险如下:
一、起火风险
(一)明火源风险
1.场所内员工及顾客违规吸烟,随意丢弃未熄灭的烟头。
2.因场景剧情需要违规使用明火、点蜡、烧纸、焚香等行为。
3.为营造场景氛围违规燃放冷烟花、焰火等行为。
4.布景施工违规进行电焊、气焊、切割等明火作业。
(二)电气火灾风险
1.电气线路敷设不符合要求,电气线路未穿管保护,电气线路接头未采用接线端子连接;电气线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸。
2.电气线路、电源插座、开关安装敷设在易燃可燃材料上;配电箱未采用不燃材料制作,箱内电气线路未按规定敷设;线路与插座、开关连接处松动,插头与插套接触处松动。
3.因场景剧情需要设置的电气设备,使用多个延长线电源插座串接设备,可能存在超负荷运行或接触不良。
4.选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品;场所内员工违规使用热得快、电暖器等大功率电器;为顾客制作简餐的电饭煲、电磁炉、微波炉等电气设备未与可燃物保持安全距离,在加热食物时无人值守。
5.场所内员工和顾客使用的手持电台较多,充电时未安排人员值守。
6.道具仓库内违规使用卤钨灯等高温照明灯具,灯具未按要求安装防护罩。
7.布景使用的电气设备、灯具及镇流器与易燃可燃装修装饰、道具未保持安全距离。
8.未在营业结束闭店时采取断电措施。
9.电动自行车、电动平衡车等违规在场所内停放、充电,场所内员工将蓄电池带至场所内充电。
(三)可燃物风险
1.违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、塑料等易燃可燃材料装修装饰。
2.违规采用易燃可燃彩钢板进行布景、用房搭建、室内分隔。
3.各主题房间为营造氛围大量使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等装饰造型物。
4.道具仓库内大量堆放易燃可燃服装道具。
5.违规储存氢气罐、煤油、酒精等易燃易爆危险品,空气清新剂、杀虫剂、彩带喷雾发泡剂等未安全存放、使用。
二、人员安全疏散风险
1.有的场所设置在地下室、人防工程,安全出口不足,没有手机通讯信号,发生火灾后人员安全有序疏散难度极大。有的场所监控室设置在游玩场景区域,游玩场景区域发生火灾,利用监控室启动应急处置程序会受到影响。
2.因场景剧情需要将安全出口封闭;疏散通道被各类道具物品占用、堵塞,部分通道需要顾客爬行通过;部分安全出口、疏散通道处设置的门禁系统,发生火灾时无法正常开启。
3.特殊解谜类等主题房间,顾客在游玩时被限制在房间内,只有完成任务才能打开出口或由工作人员开门,发生紧急情况时房门无法从内打开;场所的密码锁、电子锁不能通过监控室一键启动全部开锁;密码锁未设置为同一密码,不便于应急广播时告知顾客开锁密码。
4.场所为营造氛围设置的黑暗环境、暗门严重影响人员安全疏散,有的顾客长时间沉迷情境疏散反应能力弱,发生火灾时不能及时安全疏散。真人逃脱、情景剧类场所未给顾客配备定位器,发生火灾因环境因素难以及时、准确搜救被困人员。
5.场所未采取营业高峰期人员限流措施;场所安全出口数量和疏散走道宽度不足,影响安全疏散;疏散走道与其他功能区域防火分隔不符合要求。
6.场所应急照明未设置或数量不足、照度不够;疏散指示标志未设置或设置不符合要求、被遮挡。
7.场所道具、装修装饰、隔断等物品遮挡排烟口、火灾探测器、洒水喷头等消防设施,消防设施不能有效发挥作用,影响人员疏散逃生。
8.场所布景可燃物燃烧时产生大量浓烟和有毒气体,自然排烟外窗被封闭或排烟设施无法正常开启,有毒高温烟气严重影响人员安全疏散。
9.场所未制定灭火和应急疏散预案,场所内员工不了解本场所火灾危险性,不熟悉应急处置程序,组织疏散能力不足。
10.顾客对场所不熟悉,部分游戏进行时与外部无通讯联络。场所内未在明显部位设置安全疏散指示图,在游戏开始前未履行火灾风险提示和应急疏散的告知义务。
11.场所未设置应急广播,在发生火灾时无法及时广播引导人员安全疏散;场所应急广播为所在建筑公共消防设施,发生火灾时,场所音响设备不能紧急切断关停,干扰应急广播作用发挥。
12.场所与所在建筑消防控制室未建立有效的通信联系和应急联动机制,所在建筑志愿消防队(微型消防站)队员不熟悉场所内部情况,不能及时组织初起火灾扑救和人员疏散。
13.顾客在预约时段开门进出,场所营业时大门关闭,一旦发生火灾,场所内外互相不清楚情况,不利于及时通知人员疏散。
三、火灾蔓延扩大风险
1.场所采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装饰装修以及使用易燃可燃物挂件、塑料仿真植物、模型道具、器具,发生火灾极易造成蔓延扩大和严重损失。
2.场所与其他毗邻区域未进行有效防火分隔或防火分隔不到位,场所改造时破坏原有的防火分隔措施,容易形成火灾蔓延。
3.场所与所在建筑的物业管理单位之间未建立应急联动机制,场所发生火灾或所在建筑其他部位发生火灾,互相不掌握情况,导致火灾蔓延,无法有效处置。
4.因场所装修分隔需要,拆除原有建筑消防设施,或未按照国家标准、行业标准设置消防设施,导致火灾发生后难以有效扑救。
5.消防设施运行不正常,场所内员工对消防设施器材操作不熟悉,发生火灾后不能早期预警、快速处置。
6.场所内部暗门较多,内部隔墙或隔断不具备防火防烟功能,容易造成火势和浓烟快速蔓延。
密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)
密室逃脱类场所是指在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所,应按照消防法律法规、技术标准要求开展火灾风险检查,重点如下:
一、检查消防安全管理
(一)资料档案抽查重点
1.消防安全责任人、管理人员和岗位消防安全责任是否明确,场所租赁使用单位与产权单位、物业管理单位消防安全责任是否明确。
2.消防安全管理制度是否建立;防火巡查、检查和火灾隐患整改记录是否存档;火灾风险隐患自知自查自改以及公示承诺制度是否建立。
3.场所内员工上岗前消防安全培训制度是否建立,在职期间是否定期培训。
4.是否制定符合本场所实际的灭火和应急疏散预案。
5.消防设施的维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。
6.电气线路的设计、敷设、维护保养、检测是否由具备从业条件的机构和执业人员实施。
(二)现场实体抽查重点
1.询问消防安全责任人、管理人员是否知晓自身消防安全职责,是否掌握本场所主要火灾风险。
2.询问场所内员工是否掌握本场所火灾风险和消防安全常识,是否掌握应急处置程序措施和组织疏散能力。
3.检查场所是否公开承诺消防安全,承诺内容是否属实;核查防火巡查、检查记录真实性,核对登记火灾隐患是否整改。
4.抽查测试消防设施是否完好有效。
5.核查场所主要安全出口和疏散通道是否保持畅通,是否存在占用、堵塞、封闭等违法行为。
二、检查火灾危险源
(一)用火情况
1.检查是否存在违规使用燃油、酒精、烧纸、点蜡、焚香、冷烟花等行为。
2.查看是否存在违规吸烟行为。
3.是否存在违规电焊、气焊、切割等明火作业。
(二)用电情况
1.是否按要求安装使用漏电保护装置;电气线路敷设是否符合要求,电气线路是否穿管保护,电气线路接头是否采用接线端子连接;电气线路是否存在老化、绝缘层破损、水浸受潮等问题。
2.电气线路、电源插座、开关是否安装敷设在易燃可燃材料上;配电箱是否采用不燃材料制作,箱内电气线路是否按规定敷设;线路与插座、开关连接处是否松动,插头与插套接触处是否松动。
3.因场景剧情需要设置的电气设备,是否使用多个延长线插座串接设备,是否超负荷运行。
4.是否选用或购买不符合国家标准的插座、充电器、用电设备等电器产品;场所内员工是否违规使用热得快、电暖器等大功率电器;为顾客制作简餐的电饭煲、电磁炉、微波炉等电气设备是否与可燃物保持安全距离,在加热食物时是否安排人员值守。
5.场所内员工和顾客使用的手持电台较多,充电时是否安排人员值守。
6.场景道具服装存放的仓库内是否违规使用卤钨灯等高温照明灯具,灯具是否按要求安装防护罩。
7.布景使用的电气设备、灯具及镇流器与易燃可燃装修装饰、道具是否保持安全距离。
8.营业结束闭店时是否采取断电措施。
9.电动自行车、电动平衡车等是否违规在场所内停放、充电,场所内员工是否将蓄电池带至场所内充电。
三、检查重点部位
(一)游玩等候区域
1.等候区的电动按摩沙发、制奶茶机、小零食机、租赁充电宝等设备是否违规敷设电气线路。
2.等候区装修装饰材料燃烧性能等级是否符合规范要求。
3.门帘、游戏机、按摩椅、桌椅等物品是否占用、堵塞疏散通道、安全出口。
(二)游玩场景区域
1.查看是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、塑料等易燃可燃材料装饰装修;是否大量使用易燃可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等装饰造型物;是否违规采用易燃可燃彩钢板进行布景、用房搭建、室内隔断。
2.安全出口是否封闭,疏散通道是否被占用、堵塞;安全出口数量和疏散走道宽度是否符合要求;场景主题房间是否设置紧急逃生通道,特殊解谜类主题房间疏散门是否设置可从内部打开的装置,监控室是否具有一键启动全部开锁功能。
3.应急广播、应急照明、疏散指示标志是否设置,是否完好有效;场所应急广播为所在建筑公共消防设施,发生火灾时,场所音响设备是否能紧急切断关停,是否干扰应急广播作用发挥。
4.是否在场所明显部位设置安全疏散指示图;场所内员工是否在游戏开始前对顾客进行火灾风......
周家斌 2022-08-26 14:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
广州市密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)-消防规范网 https://gf.1190119.com/list-1531.htm
empyujun 2022-09-14 16:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
愚见!
我想不论任何新奇的、新兴的行业到来,消防安全问题都不能忽视。针对密室逃脱类消防安全问题,紧贴消防方针“预防为主、防消结合”,从以下方面作手:
首先,需要确定场所内物质火灾属性问题,与传统的游艺场所相比较,虽然存在复杂化问题,但火灾属性仍以固体火灾为主。单从这方面看,与传统游艺场所并无太大区别,因此可参照此类场所规范从平面布置、疏散、装修、分隔、灭火系统、灭火器配置等进行技术设计。
其次,考虑到此类密室具有沉浸式的特点,玩家进入前,消防安全教育尤为重要,特别是告知消防用品用具、应急广播、应急指示等消防安全设施设备不与游戏本身有关联。游戏设计时就应当考虑消防安全的关联性,不应将涉及消防安全的品类带人游戏本身。
最后,制度的制定永远是落后于社会生活的,但生活不应局限在制度内。不管何种新业态的产生,能够满足大众需求,提升幸福生活指数,都应该被支持。
好好干 2022-11-25 19:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱类场所其实主要疏散困难。从预防,灭火,救援,疏散四个方面分析。
预防:此类场所应尽可能的减少火源;针对装修材料严格把关,坚决做到顶墙地全A标准、其他材料也要做到最低B1级要求;用电线路坚决拒绝裸线。
灭火:每个小空间内必须设置消火栓,自动喷水灭火系统。
救援:必须设置足够的避难间,救援路线与疏散路线要完全分开,救援路线要能到达每个房间,并且有应急状态下的路线指引
疏散:针对每个小空间必须有两条逃生路径能直通或者通过指示能在30秒内到达疏散通道或者避难间,应急照明的照度必须在10lx以上
消防网友72588 2022-12-22 00:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
参考标准及条文:
GB30051-2013《推闩式逃生门锁通用技术要求》
XF93-2004《防火闭门器》
GB25972-2010《气体灭火系统及部件 》中
5.1.5 启动运行要求
5.1.5.1 启动方式
5.1.5.1.1 系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。
参考以上标准或条文,考虑密室逃脱的娱乐性及火灾危险人员安全,建议如下:
设置密室门不通电时,密室门为无锁状态。且参考以上标准测试可靠性,关门后,多次通电再断电后,电磁阀锁舌应能流畅自动收回,且不应出现锁舌卡阻导致密室门门无法向逃生方向推开的情况。
营业时,游玩人员进入后,密室门电磁阀通电,密室门上锁,此时可由机关道具使电磁阀断电,门打开,通关。
火灾发生时,密室门电磁阀应能联动自动报警自动断电,且可以控制室远程断电开门+门外手动断电开门+门外机械开门。或密室停电时。地面逃生指示灯由火灾报警系统连锁启动亮起后,向逃生方向推门,门应能打开,且自动关闭(参考标准如上)。
wwang 2023-02-25 16:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.1。6
一般规定 “疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间。
iutopia 2023-03-15 17:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我觉得密室逃脱内场所的定性不应属于公共娱乐场所,公共娱乐场所无一不是同时很多人在场所内娱乐的场所,密室逃脱一次只能接纳10人以下。
明亮晶莹 2023-03-22 10:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先应为密室逃生场所定性,个人认为消防措施应该比歌舞娱乐游艺场所高一级,应设置声音或者视像警报,应能从外看到密室人员的一切行动。
场所的疏散门应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,且在打开后能自行关闭。
在密室逃脱过程中能随时手动按钮中断密室过程,点亮密室内的应急照明。紧急状态下,安全出口标志灯点亮,疏散距离比一般歌舞娱乐游艺场所缩短。
286914067@qq.com 2023-04-16 12:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
增加紧急开门装置,增加排烟量装置等消防设施
中科图灵 2023-04-19 11:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
密室逃脱类场所是一种新兴行业,目前尚无特定的消防规范对其进行管理和整治。因此,应根据其业态特点及经济适用原则结合建筑防火的基本原理,制定出适用于此类行业的消防规范。
建议:
(1)首先,应明确密室逃脱类场所的定义,包括密室逃脱、剧本杀、推理社、沉浸式剧场等;
(2)其次,应根据密室逃脱类场所的特点,结合建筑防火的基本原则,制定出适用于此类行业的消防规范;
(3)最后,应加强对密室逃脱类场所的监管,以确保消防安全。
愿没有画完的图纸 2023-04-26 14:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
对于这类场所,我觉得需要比歌舞娱乐更加严格才行,内部的可燃物太多了,按照现有标准来要求算比较低了,我做了几个密室,里面什么老木质家具,其他的一些门窗,比比皆是,所以最好能严格监管最好;
消防网友50755 2023-06-07 16:01 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这类场所一般是建筑消防验收合格后,另行改装的吧?而关于装修一般在多少金额或多少面积下的只要备案,加上老板或装修公司为了挣这钱一般会想办法处理,所以这类场所存在,但是在灰色地带,没有监管到吧,建议将这类场所的装修要B1级以上材料,设置游对中止设施与自动报警联锁,报警响起后密室内应急照和疏散指示灯亮起。个人见解。
7R1CK5T3R 2023-06-08 10:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2023年4月应急管理部消防救援局发过一个《剧本娱乐经营场所消防安全指南》的文件,应该是目前最权威的了吧,可以优先参考这个指南。
该文件参考消防救援局官网https://www.119.gov.cn/qmxfgk/tzgg/2023/36709.shtml
V一生何求V 2023-08-03 15:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建议按照事前预防与事后救援逃生为主要切入点利用现有规范进行要求:事前防范:1、制定切实可行的应急预案并宣导至所有员工。2、所有进入密室逃脱内人员应了解应急救援预案,明确哪些行为不能有。
事后防范:1、严格按照娱乐场所消防规范要求设置消防设施尤其是应急照明、防排烟的要求。2、并特别关注监督疏散门或应急门断电释放功能,应急灯断电照度问题。
大司马 2023-12-15 16:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人观点 从一下角度关注标准:
1、建筑平面:最大允许多大、占地面积多大等要有明确的要求
2、装修材料:耐火等级要有明确要求
3、安全疏散:紧急疏散出口的设置多少距离应该不能按常规标准执行,要有更科学的测算放置。一定要约束最大允许参与人数,不能无限增加。
4、消防设施设备:除了常规的探测、灭火设施还有有监测设置,强制点亮的照明设施、指引疏散的设置。
天堂鸟 2023-12-16 17:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从人员逃生角度考虑此类业态,当火灾发生时
1、疏散通道需保持畅通,有明显的疏散指示标识
2、因密闭空间,隔音效果好,需要应急广播
3、各空间狭小,需保证隔墙有1小时耐火极限
4、此类业态一部分房间为半封闭式,需保证通风排烟要求
5、在商业综合体内部的密室逃脱空间整个空间最好划分为单独防火分区
6、靠外墙设置,外墙有消防救援窗
面积小于300平方米或装修小于30万的场所,住建局不管,那怎么论呢?